Co powinieneś wiedzieć o swojej wodzie w instalacji grzewczej?

Temat szkód w instalacjach i urządzeniach grzewczych spowodowanych niewłaściwą jakością wody jest poważnym problemem dla użytkowników, szczególnie w kontekście stosowania nowoczesnych, wysokowydajnych urządzeń grzewczych z małą pojemnością wodną. Te urządzenia są wyjątkowo wrażliwe na osadzanie kamienia kotłowego, co stanowi problem na większości terytorium Polski, gdzie woda ma dużą twardość.

Dlaczego jakość wody w instalacji grzewczej jest istotna?

Bazując na niemieckich wytycznych VDI 2035 cz. 1 i 2 z 2005 roku, które są uznawane przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, instrukcje te jasno przedstawiają zalecenia dotyczące poprawnego projektowania i eksploatacji systemów grzewczych pod kątem jakości wody. Dobrze zaprojektowana instalacja pozwala uniknąć usterek spowodowanych niewłaściwą eksploatacją.

Normy jakości wody:

– Zgodnie z normą PN-93/C-04607 ogólna twardość wody służąca do napełniania instalacji nie może przekraczać 4,0 mval/l (11,2 °n). Spełnienie tych wymagań warunkuje uzyskanie gwarancji na urządzenia i instalacje oraz chroni interesy klientów.

-Kalkulator do przeliczania jednostek (https://skalkuluj.pl/kalkulator-twardosci-wody)

Skale twardości wody:

1. **Stopnie niemieckie (°n lub °dH):** 1 °n = 10,00 mg CaO w 1 litrze wody = 17,86 mg CaCO3 w 1 litrze wody.
2. **Stopnie francuskie (°fH):** 1 °f = 10,00 mg CaCO3 w 1 litrze wody.
3. **Stopnie angielskie (°e):** 1 °e = 64,8 mg CaCO3 w galonie angielskim (4,55 l).
4. **Gramy na galon amerykański (gpg):** 1 gpg = 64,8 mg CaCO3 w galonie amerykańskim (3,79 l).
5. **Milival na litr (mval/l):** 1 mval = 50 mg CaCO3 w 1 litrze wody.

Wymagania dotyczące napełniania instalacji:

Dopuszczalne jest napełnienie instalacji wodą nieuzdatnioną o średniej twardości do 15°n (5,36 mval/l), pod warunkiem że całkowity zład wody jest mniejszy niż 20 l/kW. Twardość wody może prowadzić do osadzania się kamienia kotłowego, co zmniejsza przewodnictwo cieplne i prowadzi do uszkodzeń elementów instalacji, takich jak wymienniki i czujniki. Regularne badanie jakości wody przy pomocy testów miareczkowych lub pasków testowych jest zalecane.

Wpływ jakości wody na instalacje wysokotemperaturowe:

W wysokotemperaturowych układach podgrzewu ciepłej wody użytkowej (cwu) temperatura znacznie przekracza 55°C. W takich układach należy przestrzegać dolnych granic twardości wody, gdyż podgrzanie wody powyżej 50°C prowadzi do wytrącania się kamienia kotłowego, co zmniejsza przepustowość przewodów i może powodować korozję.

Zalecenia producentów:

Producenci pomp ciepła, określają specyficzne wymagania dotyczące jakości wody w instalacji grzewczej. Użytkowanie urządzeń z wodą o zbyt dużej twardości może znacząco skrócić ich żywotność. Jeśli wartości twardości wody są nieprawidłowe, instalator powinien zaproponować odpowiednie rozwiązania.

 